快捷导航

懂得:你必须知道的电力电容器基本知识点2023/12/31

[复制链接]
查看: 49|回复: 0
发表于 2023-12-31 18:04:31 | 显示全部楼层 |阅读模式

  电力电容器可以补偿无功、降低线损,是各行各业中应用最为广泛的无功补偿设备之一。而对于大部分人来说电容器还是非常陌生的,在今天的文章中小库将为大家介绍有关无功补偿电力电容器的基本知识点,希望可以增加大家对电容的了解。电力电容器https://www.cookekolb.com库克库伯电气(上海)有限公司30余年专注无功补偿及谐波治理等电能质量问题。在电力电容器,滤波电容器,自愈式电力电容器,滤波电抗器等产品上有专业的技术和优质的客户服务。400-607-8886!


  1. 额定电压

  无功补偿电容器的额定电压即设计制造时所规定的、不受任何因素所影响的正常工作电压,一般情况下电力电容器选型时额定电压要高于所接入的电力系统额定电压。

  此外,为保证电力电容器安全稳定不出错,不允许其长期在超额定电压1.1倍的条件下运行。

  2. 额定电流

  额定电流即在额定电压下工作的电流,也是从最开始的设计制造时就已经确定的。无功补偿电容器允许在额定电流下长期运行,允许运行的最大电流为130%额定电流,否则也将造成电容器组出现故障。

  此外,三相电容器组的三相电流差值必须小于5%的额定电流。

  3. 额定频率

  额定频率可简单理解为理论上的频率,电力电容器的额定频率必须与接入电网的频率一致,否则会导致运行电流与额定电流有出入,继而造成一系列问题。

  因为电力电容器的容抗与频率成反比,频率大电流小会造成电容功率不足,频率小电流过大会造成电容超负荷运行,不能发挥正常的补偿作用。

  1. 当电力电容器出现明显故障,如着火、爆炸、大面积漏油、严重异响等则代表电容器必须更换不得再使用。

  2. 若电力电容器表面并无异常,但使用时间过长造成其电容量下降超过50%,可以认为其已不具备补偿功能需立即更换。